  1. 背景

下列服务器因内部管理芯片Flash均衡算法存在缺陷,长时间运行概率导致服务器故障,现申请停机时间窗口停机升级。

应用    业务ip

MPP 5

MPP 2

MPP 4

MPP 1

MPP 7

MPP 10

 

  1. 升级方案
  2. 客户端修改连接节点

所有客户端修改连接GBase数据库的节点(包括后台跑批,调度程序,以及前台的BI,直连工具等),统一改为连接MPP3。

 

  1. 芯片升级

  • 升级时间建议选择当天跑批程序结束的时候;

  • 一台一台的升级;

  • 先升级2台普通节点(MPP7,MPP10),再升级4台管理节点;

  • 每台服务器升级的步骤是:

  1. GBase工程师停止该节点的数据库服务;

  2. 硬件工程师升级芯片;

  3. GBase工程师启动数据库服务,如果停机期间有数据变化则需等待数据同步完成后再开始下一台;

 

  1. 客户端恢复原来的连接节点

所有客户端再修改回原来连接GBase数据库的节点。

 

 

 

 

 