GBase 8a
运维管理
文章
服务器芯片升级案例
发表于2024-02-27 16:25:5440次浏览0个评论
- 背景
下列服务器因内部管理芯片Flash均衡算法存在缺陷,长时间运行概率导致服务器故障,现申请停机时间窗口停机升级。
应用 业务ip
MPP 5
MPP 2
MPP 4
MPP 1
MPP 7
MPP 10
- 升级方案
客户端修改连接节点
所有客户端修改连接GBase数据库的节点(包括后台跑批,调度程序,以及前台的BI,直连工具等),统一改为连接MPP3。
芯片升级
升级时间建议选择当天跑批程序结束的时候;
一台一台的升级;
先升级2台普通节点(MPP7,MPP10),再升级4台管理节点;
每台服务器升级的步骤是:
GBase工程师停止该节点的数据库服务;
硬件工程师升级芯片;
GBase工程师启动数据库服务,如果停机期间有数据变化则需等待数据同步完成后再开始下一台;
客户端恢复原来的连接节点
所有客户端再修改回原来连接GBase数据库的节点。