GBase 8a
其他
文章
统一监控平台采集代理不可用问题
发表于2025-03-06 09:09:5045次浏览1个评论
统一数据平台监控与运维系统使用过程中遇到告警提示采集代理不可用,采集代理服务将数据推送到采集中心后,采集中心会定期检查推送数据的时效,如果检测到推送的数据的时间晚于当前时间三个周期以上(默认一个周期是一分钟),则认为采集代理服务掉线了。
解决办法:
1.配置所有采集代理节点及采集中心节点的时钟同步,保持一致后即可解决该问题
2.如仍然出现采集代理不可用的情况,XX项目遇到该问题,跟踪采集中心及采集代理的debug日志分析即使有配置时间同步后仍存在时间推送晚的情况

建议采取调整采集策略调大采集周期时间避免出现推送数据时效问题而导致告警,采集策略默认是60s,之后是600s,现场要求采集周期不能超过5分钟,没有300s,需要调整相应监控平台的配置文件:jsp/platform/strategy.jsp 里面的内容修改为300s,修改后重启统一监控平台web服务进入相应界面调整为300s。


跟踪一段时间后,统一监控平台稳定不告警。
热门帖子
- 12025-12-01浏览数:182763
- 22023-05-09浏览数:25057
- 42023-09-25浏览数:18525
- 52020-05-11浏览数:17528